急急急,请教高层防排烟问题!!

发布于:2006-10-24 16:32:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高规8.2.1条 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式.
根据此条中所说,那是不是建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,其靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室就应该做机械排烟呢?如果是,那么在8.4.1机械排烟这一节中怎么没有提到这些部位需要设置防排烟?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bojiansong
    bojiansong 沙发
    我在昆山做了类似的项目 二十二层的办公楼 层高3米 消防电梯前室不是封闭的 与大气相通 图纸会审时 我提出在消防电梯前室增设正压送风 设计回复与建筑结合不用设正压送风 结果 人防办提出要增设正压送风(因信息不对称,人防办意见在土建结构封顶时才反馈给设计院),结果 可想而知 害的公司签证给了好几万元人民币.
    2007-02-26 14:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • bojiansong
    bojiansong 板凳
    我在昆山做了类似的项目 二十二层的办公楼 层高3米 消防电梯前室不是封闭的 与大气相通 图纸会审时 我提出在消防电梯前室增设正压送风 设计回复与建筑结合不用设正压送风 结果 人防办提出要增设正压送风(因信息不对称,人防办意见在土建结构封顶时才反馈给设计院),结果 可想而知 害的公司签证给了好几万元人民币.