我在昆山做了类似的项目 二十二层的办公楼 层高3米 消防电梯前室不是封闭的 与大气相通 图纸会审时 我提出在消防电梯前室增设正压送风 设计回复与建筑结合不用设正压送风 结果 人防办提出要增设正压送风(因信息不对称,人防办意见在土建结构封顶时才反馈给设计院),结果 可想而知 害的公司签证给了好几万元人民币.