土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】能否直接利用金属屋面做接闪器

【讨论】能否直接利用金属屋面做接闪器

发布于:2012-04-20 12:06:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷规范2010版规定:除一类防雷外,宜用金属屋面做接闪器。但有相关要求:1金属板下面无易燃品时,钢板不小于0.5mm厚;金属板下面有易燃物品时,钢板不小于4mm厚。这个有无易燃物品如何界定?
而民规11.6.5条文说明中意思是:自行车棚等无易燃危险的简易棚子才可以用0.5厚的钢板,否则就得用4mm以上或采取其它措施。
请问:我这个是一层的农资批发市场,20X80m左右,屋面是0.6厚的彩钢板,可否直接利用它做接闪器,还是需要另设避雷带?欢迎讨论。

补充一下:农资批发市场是卖农药、化肥、种子等农用物资的。

[ 本帖最后由 dcy034115 于 2012-4-20 12:11 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1665971651870

    一类防雷金属屋面不能接闪器,二类三类均可以

    2022-10-17 09:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • 疯儿
    疯儿 板凳

    后来好像设了接闪带了,但是甲方没实施。

    2018-01-23 23:38:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手动火灾报警按钮是否能直接报告消防控制室

问个问题,手动火灾报警按钮是不是直接报告消防控制室,然后由消防控制室打开该区域声光报警灯消防措施。还是手动报警一旦启动,直接控制就近声光报?

回帖成功

经验值 +10