土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新规范中预应力强度比的计算在哪里?

新规范中预应力强度比的计算在哪里?

发布于:2012-04-20 11:00:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • synzjun
    synzjun 沙发
    2008年版抗震规范附录C


    λ=(Ap*fpy)/(Ap*fpy+As*fy) (C.2.1)
      

    式中λ——预应力强度比;
       Ap、As ——分别为受拉区预应力筋、非预应力筋截面面积;
       fpy ——预应力筋的抗拉强度设计值;
       fy ——非预应力筋的抗拉强度设计值.
    2012-11-29 11:21:29

    回复 举报
    赞同1
  • icefieldhust
    icefieldhust 板凳
    给我土木币卧铺告诉你,哈哈!
    开玩笑的。这个问题我也找了半天。以我看,其实是提法不一样了。见新规范10.1.15条和11.8.4条,式11.8.4。以此来限制普通钢筋和预应力钢筋的配筋强度比。