土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于栏杆问题~

关于栏杆问题~

发布于:2006-10-24 14:33:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]


想请教一下各位高手~最近我做了一个污水站的工程~那个主反应池上放泵的位置为了方便甲方拉泵上来检修就没有装栏杆~用了铁链代替~但甲方说这样不安全~要求我出具规范证明这样是合理的~我看了几个工地~都是这样安装的~究竟这个有没有明文规定是否合理~哪个国标有这样的规定呢~谢谢~(该主反应池6米高,全部建在地面以上的)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cgli
    cgli 沙发
    用一活动栏杆不就可以了吗?平时和栏杆一样,要吊车启动而栏杆碍事的时候可以打开,相当方便啊
    2007-01-08 16:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    因泵在6米以上安装,出于安全考虑,应设栏杆;高度不小于1.2米。
    2006-10-26 14:51:26