土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教小高层配电设置配电所的问题

请教小高层配电设置配电所的问题

发布于:2012-04-19 23:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两栋独立的小高层,中间是小区马路隔开的,两栋地下室没有任何联系,原设计是各自在地下室设有变电室,柴发室,泵站,现甲方想只用一栋高层的变电室,柴发室,泵站来为两栋高层供电,另一栋的设备房另作它用,根据JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范4.2.1单栋住宅总用电设备容量在250KW以上,宜每栋住宅设置变配电所,是否不允许这样处理?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cqyangweihu
    cqyangweihu 沙发
    现在的开发商,为了节约成本,几栋高层都是用一个配电室,更不说是小高层啦。
    2012-04-24 18:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • yyy0oo
    yyy0oo 板凳
    可以的,为什么不可以这么做,只要那条马路没有200米宽就可以,埋管引入另外一栋就可以了!!
    2012-04-24 17:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多