本人自学给排水,对水压的计算不是很了解,现向各位请教一下:
四层宿舍建筑,层高3.0米。卫生间内设一蹲坑,一淋浴喷头,一洗脸盆,水表单户计量。
管网所需水压计算(一根立管,供4个卫生间用水,共设8根供水立管):
1、H1:最不利配水点与引入管的标高差12.5米;
2、H2:建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和。在计算时,输入管段长度10米(立管),流量 2.74L/s,管径De63,得水头损失0.387米水柱,换算得0.0387mpa;局部水头损失占沿程水头损失25% ,得6.675kpa,两者之和得48.375kpa;
3、H3:每户的用水设计秒流量经计算得1.37L/s,管径De40,采用旋翼式水表,水表水头损失25kpa;
4、H4:最不利处配水点所需流出水头(洗脸盆)20kpa;
5、H5:富裕水头20kpa;
H=10H1+H2+H3+H4+H5
=10*10.5+38.7+25+20+20
=105+38.7+25+20+20
=208.7(kpa)
=0.2(mpa)
这样的计算结果正确么?
总的引入管压力是要叠加么?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句入户管DN32太大,可是计算结果对照表查确是要这样的管径啊,
回复 举报
2、室内水表最好不超过DN20!(超过了说明计算可能有误)
3、最后那合计计算明显有误,假设上面计算都正确,到少也是24.8米水头!!!
回复 举报