工作经验丰富的师傅最近给我详细计算一公寓的用电情况,可我总是觉得有问题,希望大家能够指出问题,谢
谢:
1、工程大概情况:
每户用电8kW,1个单元共12户,1栋楼共3个单元36户。每户单相配电,每单元三相配电。每个单元设两个电表箱,每个电表箱负责为6户配电。
2、用户计算(单相):
Pe=8kW
Kx=1
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=8kW
Ijs=Pjs/0.22/COSΦ=8/0.22/0.9=40.40A
用户配电箱进线断路器选择2极、整定电流为50A。
这一环我看不出什么问题。
3、单元用电计算:
Pe=8kW×6=48kW (单相负荷)
将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=48/3=16kW(三相负荷)
Kx=1(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=16×1=16kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=16/1.732/0.38/0.9=27.01A
则单元电表箱进线断路器选择4极、整定电流为32A。
这一环我看着很是别扭。
4、整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)
将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=288/3=96kW(三相负荷)
Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=96×0.5=48kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=48/1.732/0.38/0.9=81.03A
则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为100A。
这一环我看着很是别扭。
5、问题是否正确
我看第3、4条计算过程与书本有所不同,书本上为(以4为例):
整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)
Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=288×0.5=144kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=144/1.732/0.38/0.9=243.10A
则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为250A或者315A。
不知道哪个才是正确,跟师傅请教,她说她算的是绝对正确的,而且还在和另外一个设计院为这块计算互伤脑
筋,我就把这些东西发上来,请大家认真过目并指正,非常感谢。
就我自己而言,我觉得我师傅的方法有问题,希望不是这样。
全部回复(96 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个断器器是不是电表箱出线的(分为3个断路器)?如果是进线的话 肯定是错了