土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器电流计算是否有问题?急!谢谢!

断路器电流计算是否有问题?急!谢谢!

发布于:2006-10-24 11:58:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
工作经验丰富的师傅最近给我详细计算一公寓的用电情况,可我总是觉得有问题,希望大家能够指出问题,谢

谢:

1、工程大概情况:
每户用电8kW,1个单元共12户,1栋楼共3个单元36户。每户单相配电,每单元三相配电。每个单元设两个电表箱,每个电表箱负责为6户配电。

2、用户计算(单相):
Pe=8kW
Kx=1
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=8kW
Ijs=Pjs/0.22/COSΦ=8/0.22/0.9=40.40A
用户配电箱进线断路器选择2极、整定电流为50A。
这一环我看不出什么问题。


3、单元用电计算:
Pe=8kW×6=48kW (单相负荷)

将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=48/3=16kW(三相负荷)

Kx=1(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=16×1=16kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=16/1.732/0.38/0.9=27.01A

则单元电表箱进线断路器选择4极、整定电流为32A。
这一环我看着很是别扭。



4、整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)

将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=288/3=96kW(三相负荷)

Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=96×0.5=48kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=48/1.732/0.38/0.9=81.03A

则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为100A。
这一环我看着很是别扭。

5、问题是否正确
我看第3、4条计算过程与书本有所不同,书本上为(以4为例):

整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)

Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=288×0.5=144kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=144/1.732/0.38/0.9=243.10A

则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为250A或者315A。


不知道哪个才是正确,跟师傅请教,她说她算的是绝对正确的,而且还在和另外一个设计院为这块计算互伤脑

筋,我就把这些东西发上来,请大家认真过目并指正,非常感谢。
就我自己而言,我觉得我师傅的方法有问题,希望不是这样。

全部回复(96 )

只看楼主 我来说两句
  • szwx1002
    szwx1002 沙发
    听师傅的,她的计算虽然错了,但实际中也就这么大
    2006-12-24 11:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • ele00
    ele00 板凳
    4、整栋楼用电计算:
    这个断器器是不是电表箱出线的(分为3个断路器)?如果是进线的话 肯定是错了
    2006-12-24 01:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,电流断路器电器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。,该模型创建效
  • 1、设计一款自动大电流测试设备,后侧夹紧机构夹紧检测; 2、铜极采用薄铜板堆叠制作组成,既方便上下运动,可能满足检测要求; 3、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。...
  • 短路电流计算(有名值法)
    工业与民用配电短路电流计算,可自动计算母线及线路末端短路电流,表格可编辑,没有密码保护,欢迎交流学习
  • 10KV线路短路电流计算
    10KV线路短路电流计算
  • 对于使用IEC909 方法计算短路电流,国内还正在普及,希望可以与大家交流。 dys-wjj@163.com
  • EV12s断路器是施耐德电气最新研发的中压真空断路器产品,该产品适用于以空气为绝缘的户内式开关系统。EV12s断路器真空灭弧室采用了优化的纵向磁场电弧开断技术,配合具有电气防跳的弹簧储能操作机构。含总
  • 7款EFI_ETI电流断路器,承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。1P,图内含有交流和直流规格。...
  • 1492-RCDA零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。...
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • 供配电的短路电流计算
    本资料为供配电的短路电流计算,包括:无限大容量系统三相短路分析,无限大容量系统三相短路电流计算,两相和单相短路电流计算等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 用电设备电流计算小软件。

  • 用电设备电流计算程序

  • 电动机启动电流计算
    一款非常实用的电动机启动电流软件.
  • 短路电流计算,通过一个甲级设计院对110KV变电站的短路电流计算来选择断路器等相关设备,对注册考试,对电力设计设备选择很有帮助
  • 很实用的短路电流计算
    说明:1、输入D列彩印部分的相关技术参数,即可得到各短路点的短路电流值;2、各短路点的具体位置参考“低压断路器的选择”一文;3、母线的参数参考了“长电”产品,但用其他厂家的产品对结果的影响非常有限,可
  • 某变电所电容电流计算实例
    某变电所电容电流计算实例。某变电所电容电流计算实例。某变电所电容电流计算实例。
  • 用电设备电流计算小软件
    用电设备电流计算小软件,供大家参考!
  • 用电设备电流计算程序
    用电设备电流计算程序,很实用的哦,供大家参考,欢迎下载!
  • 380V单相短路电流计算(excel)
    本软件是Excel版本,用来快速计算低压系统短路电流.软件小巧,不用安装,只要安装了Excel,就能快速使用.

阅读下一篇

求助:瓦斯保护继电器与断路器的允许距离为多远?

我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),180米(1000KVA),160米(800KVA),130米(1000KVA),60米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗? 据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。

回帖成功

经验值 +10