土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】厨房照明用独立开关,但一打插座开关就跳闸

【讨论】厨房照明用独立开关,但一打插座开关就跳闸

发布于:2012-04-19 17:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在论坛浏览了一下,这是个老问题了:
上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.
请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.
于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;
后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.
第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;
跳归跳,但还可以打上去,两天无事,今天早上又自动跳闸,难道真的是线路问题吗?

本人是学文科的,对电路不甚了解.希望高手指教怎么查.

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zwx345
    zwx345 沙发
    必须找有经验的建筑安装电工老师能解决。一般电工是解决不了的。
    2012-04-26 17:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • scdragon
    scdragon 板凳
    如上所述,应是线路故障。不妨把零线与火线对调试试。
    2012-04-25 10:01:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AQT 机械制造企业安全生产标准化规范内关于电气标准的一些出处

4.2.35 变配电系统4.2.35.1 资料应符合如下规定:——“六图”:高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图(包括继电保护)、高低压变配电站(所)设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干PE或PEN线平面布置图(包括接地系统或装置布局)、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图;——“四单”:主要电气设备(包括继电保护)电缆线路试验合格报告单、安全用具及防护用品电气试验合格报告单、电气设备出厂检验合格报告单或安装交接性试验报告单、接地装置监测(检测)数据报告单。

回帖成功

经验值 +10