给出抱由镇区现状建设用地统计表
1 R 居住用地 75.63 公顷
2公共设施用地 58.04 公顷
3 M 工业用地 2.81 公顷
4 W 仓储用地 4.76 公顷
5 T 对外交通用地 0.42 公顷
6 S 道路广场用地 34.28 公顷
7 U 市政公用设施用地 10.23 公顷
8 G 防护绿地 50.59 公顷
9 D 特殊用地 4.35 公顷
合计 城市建设用地 241.11 公顷
我计算给水设计用水量这样算对错呀?请指教:
1 居民综合生活用水:
q1= 0.3×80000×100% = 24000
q1'=q1x(1+10%管网漏失量)
2 工业用地 q2=2.81x150
3 仓储用地 q3=4.76x30
4 对外交通用地 q4=0.42x40
5 道路广场用地 q5=34.28x20
6 市政公用设施用地 q6= 10.23x20
7防护绿地 q7=50.59 x20
8 特殊用地q8= 4.35x60
然后Q=q1'+q2+q3+q4+q5+q6+q7+q8
Q总设计量=Q(1+10%未预见水量)
由于第一做设计,希望前辈指点!非常感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hejunhuashui
    hejunhuashui 沙发
    一种是单位建设用地面积指标发,一种是单位人口综合指标法。由此,你的算法中第一项是怎么得来的,和后面的算法一致吗?
    2012-04-20 17:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • fnj1987
    fnj1987 板凳
    嗯,首先非常感谢前辈的指点,但《城市给水工程规划规范》中说居民综合生活用水量里可不包括管网漏失量,其他的指标都包括了管网漏失量,所以我就先加了,最后乘以未预见水量10%。
    但课本计算设计水量用
    设计用水量的组成
    (1)综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水;
    (2)工业且也生产用水和工作人员生活用水;
    (3)消防用水;
    (4)浇洒道路和绿地用水;
    (5)未预计水量及管网漏失水量。
    和我以上就不一样了?晕
    2012-04-19 20:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多