土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱补水时间是多久?

消防水箱补水时间是多久?

发布于:2012-04-19 16:32:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18层写字楼,建筑高度75米左右,生活给水采用变频供水,屋顶设消防水箱,本来消防水箱由生活给水供给,但是当地自来水部门不允许,所以现在要通过泵从设置在地下二层的消防水池抽水然后打到屋顶对消防水箱进行补水,想请教下补水时间有要求吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • miaoyan820
    miaoyan820 沙发
    谢谢楼主,学习了,点赞
    2017-08-09 15:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • meihaoshiguan
    meihaoshiguan 板凳
    ateng2 发表于 2014-1-25 15:03 高位水箱进水管径不小于DN50同时应满足8h充水要求。(《建筑给水排水设计手册》第二版P520)水规是DN32的进水管,时间是一样的
    2017-08-07 17:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?

减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?参看图集04S202-35。减压稳压消火栓类似于在栓口设置一个减压孔板,而对应04S202-12的带消防软管卷盘的图示,软盘是从栓口下部接出的。也就是说,假设我现在的消防压力为1.0MPa,通过减压稳压栓口,可以达到消火栓的出口压力为0.48MPa,但是软管卷盘却没有得到减压,即是说,软管卷盘的出口压力依然为1.0MPa。小弟的问题是,软管卷盘的出口压力有没有什么规定说明?能否在采用减压稳压消火栓的同时使用软管卷盘?

回帖成功

经验值 +10