【求助】给排水调试中PLC屏的压力显示和远传压力表上的差好多

发布于:2012-04-19 16:30:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天去一项目调试生活泵和排污泵,PLC屏上的压力显示和远传压力表上的指示差了好、一开始以为线接错了。六种接法全试了。竟然没一组屏显和压力表是一样的。凑合着用当压力达到停泵位置时泵一直变频的运行着,不知道是不是对的(稳压?)。有一组排污泵2号泵老是跳闸或是或是热保故障,运行时查泵有一相电流达到了10A(3KV的泵)。

另有一组排污泵不能故障转换也不能交替运行(1号泵故障不能转换到时号泵2号泵。)能听到时间继电器能动作,但号接触器不动作 不知道问题出在哪里。大侠们给指导指导!!!!!

附排污泵二次回路图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhuzii
    zhuzii 沙发
    谢谢楼上的回复,我仔细的研究了一下图纸。因一号二号泵都能手动运行。所以可以排除2号接触器不吸合问题,也不可能是热保问题。问题只可能是出在2号泵的自动控制线路一块。但1号泵故障2号泵不动作。所以应该先考虑给起泵信号的KA1常开接点是不是不能正常闭合(KA1是可以吸合的,要不然一号泵也不能自动运行了),又因KM1的常闭结点是正常的,剩下的就是故障切换的KT1的常开结点和交替运行的KA2的常开结点不能闭合了。还有就是KM2的常开节点不能正常闭合了。
    下次再去看看我的想法对不对。大侠也帮我看看我的思路对不对。
    2012-04-21 08:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzii
    zhuzii 板凳
    另有一组排污泵不能故障转换也不能交替运行(1号泵故障不能转换到时号泵2号泵。)能听到时间继电器能动作,但2号接触器不动作 不知道问题出在哪里。大侠们给指导指导!!!!!
    2012-04-19 16:32:19

    回复 举报
    赞同0