本人现在正在做一个25m高的建筑,为,二类高层。1、2层是超市,面积2100平米,3、4、5、6层为客房和办公室,这样的建筑需要做机械排烟吗,我看了高规,好像没有说必须要做机械排烟,只对32以上的建筑作出了规定。还是说3、4、5、6层不用做机械排烟,而1、2层超市要做机械排烟??谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句车库火灾,也需要防止其对车库外的影响,所以也需要防火卷帘进行隔断。
回复 举报
应该是指地下部分的汽车坡道,露天部分应该不用设置
要是地下汽车库入口设防火卷帘,火灾时连锁关闭了,那车库排烟时候补风怎么解决?不能自然补风了,还另设置补风系统?
前几年我们院就不在地下汽车库入口设防火卷帘了,只需拉根喷淋管到坡道内,然后保证最近的一个排烟口到坡道口不大于30m。
大伙的意见呢?
回复 举报