土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新旧浮球与干簧管开关

新旧浮球与干簧管开关

发布于:2012-04-19 15:40:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原有的浮球开关坏掉,今重新换了一个同密度的浮球,当新浮球位置超过干簧开关时干簧管会断开(浮球下降时干簧管会闭合然后断开),但是原有旧的坏浮球位置超过干簧开关时干簧管会保持闭合状态不变,(浮球下降时干簧管会直接断开)为什么新的浮球动作的方式会与坏的动作方式不一样呢?????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    干簧管与浮球磁铁配合,上水位相当于停止按钮,下水位相当于启动按钮
    2012-04-23 11:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    干簧管设在固定位置,换的只是浮球吧?浮球中是有磁铁吧?如果如此,可能是两个浮球中的磁铁安装的位置不同。
    2012-04-20 05:12:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场的扶梯供电方法及要求是什么?

商场的扶梯怎么供电 就一二两层而言 控制电源箱应放在什么位置 有什么相关的要求 求高手指点 谢了