家用的壁挂燃气炉采暖,分别采用铜铝复合散热器,钢制散热器,和地板采暖系统.
问一下保养方面的问题.补水是用未经除氧的自来水.

个人认为只要初次运行前冲洗掉散热器和管路里的杂物,之后就没必要换水了.
同时在非采暖季最好进行满水保养.

因为平时对运行方面了解比较少,不知以上观点对不对,请同行指正!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • edilaobai
    edilaobai 沙发

    1 采暖期补水最好用烧开的自来水,之后经常注意向系统补水(烧开的自来水)。
    2 如果是钢制散热器采暖期结束就没必要换水了,这样可以湿保护,可在最低处放掉沉淀物
    3 如果是采用铜铝复合散热器和地板采暖系统. 采暖期结束后没必要换水了,可在最低处放掉沉淀物
    4 提醒更该保护的是壁挂燃气炉采暖

    2006-10-25 21:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    未经除氧,腐蚀情况会很严重,况且不是铸铁的散热器。我有一个问题,这个家用系统靠什么循环呢,重力吗?
    还有同时使用这三种散热方式,其热源的温度取多少啊,地暖才40—60度啊???
    2006-10-25 20:01:25