土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 风冷恒温恒湿机组有结霜的吗?
想了解一下。
恒温恒湿空调机有结霜的吗?
都是如何处理的?

全部回答(2 )

  • 克莱门特
    结霜的情况有几种:1、水炮是否脏堵了;2、雪种是否泄漏;3、过滤网是否堵了。
    2006-11-07 17:46:07 来自 PC 评论 举报
  • wangyl_cx
    哪里结霜?恒温恒湿机组全年制冷为主,室内机吗?哪种品牌机组?
    1.过滤网是否脏堵影响了回风量,回风量减少影响热交换,造成蒸发压力下降,蒸发器表面结霜(冰)。
    2.制冷系统是否有渗漏,蒸发压力下降,蒸发器表面也会有局部结霜现象。
    3.节流阀开启度是否调整过?请综合分析一下。