土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 沿钢索敷设的路灯电缆应选用什么材质电缆?

沿钢索敷设的路灯电缆应选用什么材质电缆?

发布于:2012-04-19 11:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯电缆在各柱子间采用沿钢索敷设,应采用什么电缆?隔多远设置一个挂钩?

我查到了一张表,照了张照片给大家参考,YJV电缆确实可以。

[ 本帖最后由 calmsea2007 于 2012-5-2 21:48 编辑 ]

DSC_0197.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    直接用YJV电缆就行,如果穿管就用普通导线都可以,没必要用电缆了。
    沙发说的不错,不过根据最新的GB50054,采用钢索直敷电缆线,卡子间距应不超过0.5米。
    2012-04-20 11:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • calmsea2007
    calmsea2007 板凳
    那选用YJV电缆 加个PC管怎么样?
    2012-04-20 08:58:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手动双电源切换开关配电箱面板需要加什么指示?

先特别强调一下,是手动。面板需不需要设置“分别”两路电源的带电指示(信号灯或者电压表)?怎么设置?从哪里接?

回帖成功

经验值 +10