土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵取水头部反冲洗设计

水源热泵取水头部反冲洗设计

发布于:2012-04-19 10:07:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
新建 BMP 图像.jpg如题,一个水源热泵方案,做的是水泵直吸式的取水方式,采用喇叭形取水头部,尺寸为1.1m,周边设置网格,取水量需要1150m3/h。请教下,这个取水头部的反冲洗水泵选型的参数该如何计算——反冲洗水量及阻力。

新建 BMP 图像.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiejinxiao
    xiejinxiao 沙发
    201011181290066019928.rar
    2016-11-30 16:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • chunhong168_2008
    坐等各位老大解惑
    2012-04-23 15:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵主机选择及电辅热的设置

由于风冷热泵冬季制热的不稳定性,通常冬季主机的实际制热量无法达到样本所列的值,此时就应该考虑如何让主机在实际运行时可以满足系统实际热负荷的要求,经过讨论,我得到两个方案,一个是根据冬季计算热负荷选取主机,此时主机的制热量需要经过修正,也就是计算热负荷=样本主机负荷(标准工况)*修正系数(除霜、温度修正系数);第二种是根据计算冷负荷选择主机,再考虑一定的电辅热。不知道这两种方案是否正确,我对此存在疑问:1、通常建筑的夏季计算冷负荷大于冬季计算热负荷,拿我之前做过的一个项目为例,冬季热负荷≈夏季冷负荷*0.6,在均不考虑同时使用系数的情况下,通过方法一选出的主机=计算热负荷/修正系数,方法二选出的主机≈计算冷负荷≈计算热负荷/0.6,而经过除霜、温度修正后的主机修正值也约为0.6,那此两种方法选出的主机容量应该是一致的,岂不是都不需要考虑电辅热?

回帖成功

经验值 +10