【讨论】住宅的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷的配电

发布于:2012-04-19 09:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于民规这条(7.2.1-1/ 7.2.2-1) : 每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统。
有一个比较确定的是,大型住宅,消防与非消防肯定是严格分开的,也即从低压配电柜开始分开。但是同是非消防(或都是消防)照明与电力能否每栋采用一个总箱再分开?做过许多项目,我都是设消防总箱及非消防总箱,审图也没提。大家是如何看法?有没有遇见这方面的分歧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhuozhizhong
    zhuozhizhong 沙发
    一般底层的小型建筑就没有分得那么细的,审图也可以的,但是双电源等的要求还是要贯彻的。
    2012-04-22 11:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • leyu2003
    leyu2003 板凳
    可以啊 不过要看照明与动力相对负荷大小 和地方有无规定了。。这个规范条文纠结的是 多层公建 疏散应急照明不能从层箱引出了。。