土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政供水管为枝状,室内消火栓系统有可能成为常高压系统吗?

市政供水管为枝状,室内消火栓系统有可能成为常高压系统吗?

发布于:2004-03-31 13:12:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂房工程,共2层,层高5m,室内消火栓用水量10L/S,室外消火栓用水量40L/S。市政供水管为枝状,但水量水压均满足最不利点消火栓要求。
由于市政供水管为枝状,室外消防视作低压系统,设置室外环状管网、室外消火栓及室外消防水池。室内消火栓系统可视作常高压系统吗?室内常高压系统是与市政供水管是否为环状有关还是只与室外消防管网是否为环状有关?如不能成为常高压系统,那只能做成临时高压系统了,也就要设室内消防水池、室内消防水泵及消防水箱?这样岂不太浪费了?请各位同行指教。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cb
    cb 沙发
    遇到这样的工程,我都是设置室内外合用的消防水池和消防泵,设6吨高位水箱

    看了你的帖子,我也很模糊,即室内消防管能否从室外消防水池前引入,直接由市政给水管提供室内消防,但总觉得不妥
    2004-04-01 14:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 板凳
    有趣啊,要是算临时高压给水系统就必须设屋顶水箱,又不设水泵,水箱只存10min 的水,10min之后接着用市政水? 那不设屋顶水箱又不合临时高压给水系统的要求.
    2004-04-01 13:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防用水量

自喷系统消防用水量中级危险级是多少

回帖成功

经验值 +10