土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压熔断器停电操作有何依据?

高压熔断器停电操作有何依据?

发布于:2006-10-23 13:27:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
高压熔断器停电操作,水平排列时,先拉中间相,后拉边相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。

高压熔断器停电操作,竖直排列时,先拉开上相,再拉中相,最后拉下相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    熔断器通常是装在断路器的后面的吧,如果是三相供电,我们通常都是用3P开关的吧,也就是开关开闸,三相一起断开啊,何来相序先后断开?
    2009-07-17 09:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    10楼,这才是专业人员的答案,大家在帮助别人解决问题时千万别信口开河,要给别人有依据的答案哈,不然误人子弟,再顶10楼,谢谢你的精心和负责.
    2009-07-17 09:33:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 205 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论灯泡贯流式机组的润滑油供油问题

润滑油走向:高低压稀油站(回油箱)→润滑油泵→轴承高位油箱→正推,反推,水导,发导→高低压稀油站.润滑油系统故障造成停机有四个报警:正推润滑油中断,反推润滑油中断,水导润滑油中断,发导润滑油中断;任何一个报警都会造成事故停机,信号取自四个轴承供油调节阀前的示流信号器;原本轴承高位油箱设置了四个信号接点,由高到低分别是:①油位过高(发信号)②正常停泵(不发信号)③油位低(正常启泵-主泵启动)④油位过低(备用泵启动);现将①②点并联,③点取消,④点做为③点作用.所以问题就在于如果取消了"油位过低"这个点,那么如果润滑油系统出现问题,例如:润滑油泵出现了问题,当出现"XX润滑油中断"需要停机的时候,存在在机组中的油是否可以足够补充给机组润滑呢?是否设置个功能在原来④的基础上停机?

回帖成功

经验值 +10