送分原则:

1、说出你所在那个省市、有无地热安装工程?(2分)

2、盘管打压是气压还是水压?(2分)

3、盘管平均间距是多少?(2分)

4、伸缩缝设置的位置?(2分)

5、浇注混凝土填充层的厚度、运行后地面是否有裂纹?(2分)

注:回答越细送分越多!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cys2221
    cys2221 沙发
    1,上海,我们主要做的是散户,价格相对比较高,材料用的也比较好!300元/m2;
    2,主要还是用水压,即使是冬天,上海也不会结冻,水压最好了;
    3,我们主要用1216的管子,管间距控制在18cm左右,卫生间加密到15cm,误差在1cm;
    4,6M或30平米,一般在过门处设基本满足要求 ;
    5,地砖浇注3cm,有时候还不到,地板4-4.5cm。

    2006-11-15 16:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 海风0107
    海风0107 板凳

    1、山东禹城,今年30多万平米的工程;
    2、打沙浆前中间验收阶段打气压,最后验收时打水压,然后修里分水器连接处的渗漏;
    3、间距要看图纸了,现在做的工程是25CM,在阴面间距要小些;
    4、30平米,或根据房间大小灵活处理;
    5、浇注混凝土填充层的厚度为5CM,有些地方会有些小裂缝,但是不影响应用,我感觉裂缝不可避免的会产生点裂缝,