土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教基础承载力不均的处理办法

请教基础承载力不均的处理办法

发布于:2012-04-18 18:12:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
接触到一个工程,基坑开挖后在该建筑范围内挖出来10几个墓坑,后经过深挖回填处理,地基承载力未处理部分为150kPa,回填处理的部分为190kPa,该工程为教学楼,5层框架,6度抗震,拟采用柱下条形基础,如何利用基础来抵抗由于地基承载力不均造成的不均匀沉降?请各位大虾帮帮忙,谢谢啦

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lyj2002
    lyj2002 沙发
    进来学习的!!!!!!
    2012-04-26 19:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • wjian1985
    wjian1985 板凳
    按150计算,不放心就增加一个沉降验算
    2012-04-26 14:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

依山而建的建筑,结构基础该怎么处理

最近遇到一个问题,一个依山而建的4层框架,结构不复杂,建筑外立面依山而建,从标高最高处到最低处落差达8m,请问下我该怎么确定结构方案呢?需要设缝吗?还有我的不同标高处的基础要挖到同一标高吗?谢谢各位指点

回帖成功