土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区埋地排水管道下翻或拐弯可以不设检查井吗
小区内住宅出户埋地排水管道,DN160的,有下翻1.5米,还有拐弯的情况,这两种情况,施工队伍未设置跌水井或检查井,可以这样做吗,是否违反规范?

全部回答(13 )

  • cmsgdarch
    管径不大,可以拐弯。但跌差1.5米,必须设跌水井。
    2012-05-28 16:46:28 来自 PC 评论 举报
  • phzhao888
    描述的太不清楚,我是没搞明白,难道拐弯不要转角井吗?
    2012-05-24 17:56:24 来自 PC 评论 举报