一工业建筑,二层(含义夹层),丙类生产厂房,一层及夹层为注塑车间,面积为12000m2,分为4个防火分区,高度9.6m,两个作为注塑车间,各5000m2,另有两个分别为1000m2,作为制冷机房和变电所,请问这4个防火分区内是否都需要设置自动喷淋系统和消火栓及自动报警系统呵呵!
另是否不同的防火分区内可以部分设置自喷及报警呵呵。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yatou880810
    yatou880810 沙发
    消火栓每个分区都超过300平米,所以都要设置消火栓
    喷淋要上,另外变电所要和业主沟通,根据你变电所的规格,看是上什么系统,我觉得~不知道能不能帮到你~
    2012-04-19 08:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • feitianli
    feitianli 板凳
    我自己来顶顶呵呵,希望朋友们踊跃发言啊!