土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室排烟量太大

地下室排烟量太大

发布于:2012-04-18 15:38:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个防火分区4000方,那么2个防烟分区,一个就是2000方了,如果这个地下室的层高过高,比如5米,那么排烟量既是2000*6*5=6W风量了,风管和风井都过大了吧
  • zhouhui_cs
    zhouhui_cs 沙发
    可以选用双速风机,高速档可以取到最大风速20m/s。
    低速档按通风的风速计算风管截面和风井的面积。
    一般低速档计算的结果肯定能满足高速档风速低于20m/s。
    2012-04-18 15:58:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶排烟风机漏风系数要考虑吗?

规范上给了金属管道1.1,混凝土1.2,那不接风管呢,中庭上的屋顶排烟风机取多少漏风系数呢