土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 帮我看看这个刚度问题

帮我看看这个刚度问题

发布于:2012-04-18 14:58:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层房子,非地震区。算下出来的结果是这样的。刚度太大了!怎么调!
按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δu/h:
0方向风 = 1/3665(及其层号=7)
90方向风 = 1/2766(及其层号=8)
180方向风 = 1/3668(及其层号=7)
270方向风 = 1/2766(及其层号=8)
0方向地震= 1/3165(及其层号=8)
90方向地震= 1/2890(及其层号=9)