在中央空调的冷却和冷冻水系统中,早期传统的安装管材都是镀锌铁管居多!现在又出现了使用PVC管材的!想讨论两着的特点和使用环境以及PVC管材是否能取代镀锌管材?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sealand123
    sealand123 沙发
    学习
    2006-12-27 10:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    回头看看这个帖子!
    发现大家都有不同的见解!我在看了一位老师的回复后,也有了自己的看法!
    现在我就把那位老师的帖子给沾到下面,并非抄袭!只是想给大家一个比较明确的答案!
    提出这个问题者,必有一定的专业程度。
    分两个主题来谈;
    1. 冷却水系统
    铁管对冷却水的污染快速而严重,水质呈现很低的PH值,腐蚀严重,水中三价、二价的铁离子量大增,微生物、菌藻类快速繁殖,严重影响冷凝器的热交换效率,增加大量冷冻机运转的能源费用,这已经是正所皆知的事实,使用塑料管替代金属镀锌铁管早已经是一个风尚了。

    2. 冷冻水系统
    除了与冷却水系统有相同的际遇之外,冷冻水系统有两个问题是冷却水没有的。即冷冻水系统要保温及冷冻水系统没有实扬程(elevation head)仅存在管道的阻力损失。塑料管使用于冷冻水管道系统更是一时之选!

    3. 正确的塑料管规范是上述两种水路系统选用塑料管能否成功的重要与唯一的保障。
    塑料管使用于HVAC的管路,面临工作温度与工作压力的变化不是随便的塑料管可以烂芋充数的,你必须对塑料管充分认识,了解如何正确设计、正确施工、选用正确规范的材料、˙˙˙等。

    4. 可以选用的塑料管种类计有PVC、ABS、PE、˙˙˙等,以PVC及ABS受到青睬,但是以ABS最受肯定。主要因为ABS的工作温度系 -40℃~ +80℃而PVC +15℃~ +55℃。PVC在低温下易脆裂。PE的高热应力的应变值(strain)极高热胀冷缩常数不适合HVAC的实务应用。

    5. 能使于中央空调的冷却和冷冻水系统可靠的塑料管规范主要为ASTM(美规)、AS(澳规)、DIN(德规)。

    6. 下列两本书你可以下载,是很经典不错的参考书。专论塑料管在中央空调的冷却水及冷冻水管道系统的计算、设计、施工。

    7. 一流的中央与储冰空调配管系统--ABS塑钢管.pdf 水在管道中的阻力计算 .pdf