KYN28-12柜保护开关量的接入问题

发布于:2012-04-18 12:42:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
进线总柜带智能操控装置带微机保护,一般情况下开关量输入两个都要接吗?或者要一般选哪个好??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    微机和操控器的开入量都要接 (几乎所有的操控器都带人声报警,不提供接点就无法实现) 断路器提供的点够了 不够的就用继电器扩展 扩展点一般给操控器 这样比较安全
    2012-04-25 13:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • bridegrom
    bridegrom 板凳
    是的,要都接的,要不状态不显示
    2012-04-20 19:23:20