土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于砖挡土墙的计算问题

请教关于砖挡土墙的计算问题

发布于:2012-04-18 12:03:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下:

土压力为:q=K0rH

K0=0.5,
r=18 KN/m3

,
H
取圈梁与基础之间的高度为 1.2m

q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m)
上下有梁约束,墙体按固端考虑,则在三角形侧向土压力作用下
弯矩 MA1=rG •1/20q
L2=1.2×1/20×10.8×1.2X1.2 =0.94(kN•m)
剪力 VA1=
rG•7/20qL=1.2×7/20×10.8×1.2=5.5(kN)
活荷载考虑 5.0KN/m
弯矩 MA1=rQ •1/12qL2 =1.4x1/12x5x1.2X1.2 =0.84(kN•m)
剪力 VA1=
rQ•1/2qL=1.4x1/2x5x1.2=4.2(kN)
总弯矩: MA= MA1+ MA2=0.94+0.84=1.78KN
总剪力: VA=VA1+VA2=5.5+4.2=9.7KN
受弯、受剪承载力计算:
墙体 MU10 烧结实心砖, M10 水泥砂浆, 240 墙厚

M≤ftmW,
V≤fvbz
砌体沿齿缝弯曲抗拉强度设计值 ftm=0.8×0.33=0.264(MPa)(因为是水泥砂浆乘以折减系数0.8)

抗剪强度设计值 fv=0.8×0.17=0.136(MPa)
1m 宽墙体计算单元且按矩形截面计算,
截面抵抗矩 W=bh2/6=1000×240x240/6=9.6×106
(mm3)
截面内力臂 z=2h/3=2×240/3=160(mm)
砌体受弯承载力 ftmW=0.264×9.6×106 =2.53 kN•m > MA=1.78 kN•m
砌体受剪承载力 fvbz=0.136×1000×160=21.76 kN > VA=9.7kN
故240厚挡土墙受弯、受剪承载力均满足要求。


请问:1.其上计算书只计算了竖直方向,水平方向构造柱间距3m,如何验算构造柱设置的间距是否能够承受挡土压力
2.是否要验算砌体规范5.5条受剪构件的验算
  • jw198450
    jw198450 沙发
    路过看看,呵呵
    2013-04-15 11:40:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【探索】结构之美

结构之美,源自自然。能创作出结构的美,源自对结构的热爱。结构师的思维在于别人看到的是物体,而结构师看到的是结构和受力。力是最亲切的,生活中无处不在,有具体的,有抽象的,比如爱一个女孩,就因为她对自己有无法抗拒的吸引力。力就像一种流体,因此可以称为力流,结构设计就是对一个巨大的建筑物的力流进行分流和导流,使整个结构受力最为科学。一生能和力打交道,岂不快哉? 更多交流请百度搜三人行结构,参与三人行结构交流,有更多的优惠和奖励。

回帖成功

经验值 +10