土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【不解】折腾到凌晨的奇特楼房零线带电问题,附图求帮助!

【不解】折腾到凌晨的奇特楼房零线带电问题,附图求帮助!

发布于:2012-04-18 11:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

事情描述:插上电磁炉后插座突然冒了个火花(电磁炉内有水蒸气),厨房和总闸跳闸,(然后确认电磁炉插头并没有插在插头上),但是合上所有空开后,电灯和插座都不亮。后电笔测试,地线带电220V
步骤1、断开所有空开,每次只合上任意一个,电灯、电器、插座都没有工作(不正常供电),而且每个漏电保护器按下黄色按钮也不跳。
步骤2、只合上总闸和电灯空开,电灯不亮。零线带电220V(看到这不要盲目下结论)
步骤3、只合上总闸和插座空开,插座没电,零线不带电。但是如果插座上插有手机充电器(实验了3个),零线就带电

疑问:1、只合上总开和灯,为什么零线带电?
疑问:2、只合上总闸和插座空开,插座没电,零线不带电。但是如果插座上插有手机充电器(实验了3个充电器),零线就带电。这个是不是正常现象?大家有没有做过测试?
疑问:3、跳闸之后,为什么闭合所有空开后,漏电保护器不动作?(这个应该是零线有电压的问题),问题是零线电压最可能从哪来的?(插座我也卸了下来)
疑问4:在出现此问题后,我把所有电线盒空开都断开连接一遍,还是进线电压正常(零火正常),室内电灯、插座、电器不工作。我实在没办法了,就放了一天,第2天重新压上所有线路后,所有供电竟然恢复正常。如果说是零线出现断路,为什么那次会自己恢复????

我也尝试把每根线都压紧,但是没有得到解决,难道电线被氧化?接触不良?楼房刚用2年,内部零线出现破损?
疑问5还有个问题,当时本房间配电箱和楼下对应房间总开都跳闸,对门竟然也停电,难道对门共用本住户的零线?

疑问多多,上一次自动好了之后,这次折腾到晚上12点还没没有解决?麻烦大家特别是电工经验比较丰富的朋友帮助分析解决,不胜感谢!谢谢!
如果要换线,最大问题可能出在什么地方呢?

[ 本帖最后由 handinhand666 于 2012-4-18 18:31 编辑 ]

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • bing140
    bing140 沙发
    我家也出现过一个情况,我的电脑电源出现啸叫,还有显示器里的变压器,只要是变压器都一直吱吱的叫,电源插座零线带电,查了很久才发现是家里的浴霸开关坏了一个,连线虚接,导致火线通过灯丝进入零线,所以零线带电,导致我电脑啸叫,将浴霸灯里面的开关拆除后问题解决了、!
    2013-01-09 18:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • jian1927
    jian1927 板凳
    缺零线!
    2012-04-25 21:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手~为什么接触器下口出线又回到上口了

请教高手~为什么接触器下口出线又回到上口了?一个接触器A、C相分别接入电缆了,可是B相是由A相下口出相引入的。这是为什么呢?请高手解决,谢谢了~~

回帖成功

经验值 +10