发布于:2012-04-18 11:28:18
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
设置室外消火栓泵及专用室外消火栓管网的系统,大家常做的处理方法是哪样?
1.消控室启泵,平常专用室外消火栓管网为空管。
2.设稳压泵,稳压罐,由压力控制启泵,平常专用室外消火栓管网为有压管。
3.与室外生活给水管网用倒流防止器连接,保持平常专用室外消火栓管网湿式。是否违反水规
3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。
4.与屋顶消防水箱连接,设减压阀,保持平常专用室外消火栓管网湿式,是否可行?大家常做的是怎样的,欢迎讨论。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
zwii
沙发
低层的话室内和室外消火栓合用一组消防泵,共用消防水箱和稳压系统。高层的话最好单独设置一套消防泵和稳压系统。
2015-01-07 09:05:07
赞同0
-
lichangan1000
板凳
楼上:”4xxxx如发生火灾时,室外管网渗漏量很大,将会影响室内初期火灾的扑救“。.逻辑关系不存在或不成立。发生火灾,室内先用水,也许已用完,或室内泵已启动。与室外无关。
2015-01-07 08:57:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报