土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 菜鸟求教三个关于电流互感器的问题

菜鸟求教三个关于电流互感器的问题

发布于:2012-04-18 11:21:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、BH-0.66系列低压CT与LMZ系列CT有什么区别,哪些地方该选BH系列,哪些地方该选LMZ系列CT?
2、电容补偿柜里面的CT选择的依据是什么?我在本论坛里面下载了《低压电容补偿柜标准图集》,补偿电容容量与CT变比对应的关系如下:
补偿电容容量(kVar) CT变比
240 500/5
200 500/5
160 400/5
120 300/5
80 200/5
CT变比的选择好像不是仅考虑补偿电容冲放电电流。 1.jpg
3、变压器低压进线柜的测量CT的选择除了考虑变压器的低压额定电流外,还需考虑什么?我也在一个图集里面看到变压器容量配的低压进线柜测量CT如下:
变压器型号 测量CT变比
S11-M-315/10 500/5
S11-M-400/10 750/5
S11-M-500/10 1000/5
S11-M-630/10 1500/5
2.JPG
望各位大侠不吝赐教!

1.jpg


2.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chwqch
    chwqch 沙发
    我的做法是电量计量CT变比要比额定电流小一档,电流表计CT变比要比额定电流大一档,别问为什么,我这也是电老大的工程师和我说的
    2012-04-19 15:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • anwkings
    anwkings 板凳
    高手给个解答呀,要不给个提示也行呀。
    2012-04-19 14:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 396 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电压互感器画法所代表的意思

10KV配电盘PT柜中,电压互感器画法为4个圈。3个星型,1个开口三角形。这几个圈分别都是什么意思?我找人问了下,说法不一,那位大哥帮忙解释下。

回帖成功

经验值 +10