土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急求!关于AHU机组系统自控以及实际运行的问题

急求!关于AHU机组系统自控以及实际运行的问题

发布于:2012-04-18 11:00:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近整个AHU机组运行的时候,我发现个问题,以及自己有几个问题想请教下。
1.车间里面温度达到要求了,冷冻水回水的电动阀自动关闭,但是此时新风经过表冷器温度下降是不是正常的?而且我发现车间里面温度在掉,这个事正常的还是不正常的?掉的不是很厉害,大概一个小时一度
2.因为我刚毕业,我记的以前教科书上都是露点送风,在经过加热到送风状态点。但是现在洁净空调这里春天(广东地区),开着制冷剂,甲方不愿意开热泵。这样对不对?个人觉得要都开,我的理解对不对。
麻烦懂得给我解释解释。
多谢多谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • kedou1981
    kedou1981 沙发
    关于第一点各位大虾都已经说得很清楚了
    关于第二点除了各位说得情况外也可能是这种情况:因为是春天,广东地区温度较高,但湿度不会很大,所以空气处理机组处于降温的工况而不是除湿的工况,所以用不着再热
    2012-05-16 13:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • poi769429079
    poi769429079 板凳
    路过,学习一下。
    2012-05-14 13:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

东元空调厂家业务

各位前辈你们好,小弟刚涉足中央空调行业,希望在这里跟前辈们学习学习,只看不说话。目前在东元空调上班,希望前辈们能指点指点QQ281185251

回帖成功

经验值 +10