液氧泵控制回路就地启停,停不下来附件里是我公司液氧泵图纸,我们在调试液氧泵控制回路的时候发现这样一个问题,就地启停,有时候停的时候,按一次按钮,停不下来,得按2到3次,更疑惑的是远程启停,启动可以,没有问题,停止确停不下来。 一、综述 我公司空分装置共有2台氧泵、2台氮泵,控制回路是一样的,电机用的是ABB的,变频器用的是AB750系列的,变频器及总体控制柜是在空分变电所,就地控制箱在距空分配电所约150米的地方,就地控制箱内就是几个启停按钮,指示灯和转换开关,远程控制是在距空分变电所约300米地方,是由一根5×2×1.5的屏蔽电缆连接的,电缆长度是420米,远程启停是一个开点,DCS这边接的是继电器出口。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、受总柜图是有问题的,从没见过计量装于开关下口,图画错了吧
2、10AA联络柜没看出其作用,可以问一下设计院具体作用是什么
回复 举报