土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ CASS工艺(要求脱N除P)的运行周期?

CASS工艺(要求脱N除P)的运行周期?

发布于:2004-03-30 13:49:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
CASS工艺+前置厌氧池,市政污水,C/N=3.5, C/TP=40,要求脱N除P,运行周期多长合适?都包括哪几个步骤?搅拌的时间多少合适?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ykc
    ykc 沙发
    CASS是连续进水的,一个周期包括曝气、搅拌、沉淀、滗水。其中,沉淀和滗水一般是各一小时,主要是曝气和搅拌的时间分配,这又取决于硝化和反硝化的要求,也就是好氧反应时间和非好氧反应时间的比值。不知大家是怎么考虑的?
    12h未免太长了吧,在大、中型的的市政污水处理厂中经济上是不可行的。
    由于C/N比较低,4小时的周期计算起来,反硝化程度不够,不知各位有没有类似的经验?
    2004-04-01 12:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • 如烟往事
    如烟往事 板凳
    运行周期不能小于12h,否则脱氮就有问题。
    2004-03-31 20:30:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多