土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【求助】如何实现任何一根加热电阻丝断线就报警
本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?

全部回答(19 )

  • uyuway
    cdyanjingsong 发表于 2012-7-14 17:42 电流互感器加指示灯或电脑监控。投入都不小。但对生产和排故很有益。给领导申请问题不大。采用深圳产的加热器断线报警器就可以了,很方便。
    2013-07-15 15:20:15 来自 PC 评论 举报
  • uyuway
    dianqixiaozu 发表于 2012-4-18 14:23 呵呵,很简单的,就利用一根断线后三相电流不平衡产生零线电流来检测报警即可。本人QQ674562939,欢迎联系讨 …采用深圳产的加热器断线报警器就行了,
    2013-07-15 15:19:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10