一个25x9的游泳池,池水容量越为350吨,请教混凝剂投放量如何计算,设备如何选用,谢谢各位大侠

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • drqzlm
    drqzlm 沙发
    建议选用重力渗滤式设备,能耗低,精度高,不用添加混凝剂 QQ214819930
    2012-05-30 10:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • puruifeipool
    puruifeipool 板凳
    这样计算
    泳池体积25*9*1.55=348.75m³
    循环流量348.75/6*1.05=61.03m³/h
    絮凝剂投加量3PPM 絮凝剂的配置浓度5%
    所以得出絮凝剂投加流量61.03*3/5%=3661.8g/h 也即3.6618L/h
    所以投药泵的选型依据即为 流量≥3.6618L/h 扬程3.5BAR以上