1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林
1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林
请教各位:1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林,查看了防火规范,没提到要设,但危险等级挺高,应该是丙类库房,小弟还是不敢妄下断言,请各位高首给预指引。
发布于
2006-10-22 10:55:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sannanpubei
不必设,喷了也造成损失,跟烧了没区别。
而且万一误喷了。。。。
2006-11-02 19:59:02
来自 PC
评论
举报
xfd831
我怀疑你的计算有误(除非这个库房的面积很小)
ESFR只要计算最不利12个喷头的流量就可以了。我怀疑你可能按作用面积去算了,要不就是哪一步骤弄错了。
ESFR喷头的开发有一原因就是为了降低消防水量。
2006-11-01 22:35:01
来自 PC
评论
举报