土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林
请教各位:1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林,查看了防火规范,没提到要设,但危险等级挺高,应该是丙类库房,小弟还是不敢妄下断言,请各位高首给预指引。

全部回答(8 )

  • sannanpubei
    不必设,喷了也造成损失,跟烧了没区别。
    而且万一误喷了。。。。
    2006-11-02 19:59:02 来自 PC 评论 举报
  • xfd831

    我怀疑你的计算有误(除非这个库房的面积很小)
    ESFR只要计算最不利12个喷头的流量就可以了。我怀疑你可能按作用面积去算了,要不就是哪一步骤弄错了。
    ESFR喷头的开发有一原因就是为了降低消防水量。
    2006-11-01 22:35:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10