土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求教解答2010案例9
变电所补偿前计算负荷pc=390.10kw,qc=408.89kvar,实际补偿容量280kvar,忽略电网损耗,按最低损失率为条件选择变压器容量并计算负荷率,其计算结果接近下列哪组数值?
A 500KVA 82% B 800KVA 51% C 800KVA 53% D 1000KVA 57%

全部回答(9 )

  • neogeopal
    楼上是正确的
    那390是怎么算出来的,无论怎么组合,都不是那结果
    2012-09-14 11:11:14 来自 PC 评论 举报
  • v2010_0116
    S=根号(390平方+(408.89-280)平方)=410KVA
    最小损失发生在b=0.5-0.6
    S1=S/0.5-0.6=684KVA-820KVA选800KVA
    COSF=390.1/410=0.95
    b=P2/SNCOSF=390.1/800*0.95=0.51
    2012-09-12 15:09:12 来自 PC 评论 举报