求教解答2010案例9
求教解答2010案例9
变电所补偿前计算负荷pc=390.10kw,qc=408.89kvar,实际补偿容量280kvar,忽略电网损耗,按最低损失率为条件选择变压器容量并计算负荷率,其计算结果接近下列哪组数值?
A 500KVA 82% B 800KVA 51% C 800KVA 53% D 1000KVA 57%
发布于
2012-04-17 21:49:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
neogeopal
楼上是正确的
那390是怎么算出来的,无论怎么组合,都不是那结果
2012-09-14 11:11:14
来自 PC
评论
举报
v2010_0116
S=根号(390平方+(408.89-280)平方)=410KVA
最小损失发生在b=0.5-0.6
S1=S/0.5-0.6=684KVA-820KVA选800KVA
COSF=390.1/410=0.95
b=P2/SNCOSF=390.1/800*0.95=0.51
2012-09-12 15:09:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bzhrnlg
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
33
粉丝
0
+ 关注
私信
注册给排水工程师
返回版块
42.91 万条内容 · 749 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
-
neogeopal
楼上是正确的
2012-09-14 11:11:14
来自 PC
评论
举报
-
v2010_0116
S=根号(390平方+(408.89-280)平方)=410KVA
2012-09-12 15:09:12
来自 PC
评论
举报
加载更多那390是怎么算出来的,无论怎么组合,都不是那结果
最小损失发生在b=0.5-0.6
S1=S/0.5-0.6=684KVA-820KVA选800KVA
COSF=390.1/410=0.95