同层排水的问题

发布于:2012-04-17 21:16:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做得住宅甲方有要求要做同层排水,卫生间用的蹲便器,这个降板要降多少合适,看了中南标准图集的同层排水,图集上用蹲便器的卫生间降板400mm-500mm,是不是太深了,有的住宅层高才2.8m,降这么多下面卫生间就太矮了,不知道大家在做的时候蹲便器降多少,大家踊跃点啊,说说自己是怎么搞的,如果有什么国标图集有明确的降板高度的给个名称或链接什么的最好。

[ 本帖最后由 xiaochua9527 于 2012-4-17 22:58 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hanweilong
    hanweilong 沙发
    蹲便器存水弯接口(国标接口):用户可以根据所购置的蹲便器高低尺寸大小,任意调节安装高度,完成面基本在300mm以内,确保了蹲便器与接口的通用性、密封性、稳固性、排水通畅性、节水性,适用于市场上绝大部分蹲便器配套安装,水封回落深度在60mm以上。防臭、防堵、防滑落,节约建设成本。
    2014-03-10 08:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhtc12345
    zhtc12345 板凳
    同层排水的降板只需300就够了,现有一新的:同层排水器,只需降250就行了。
    2014-03-09 23:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求支招】排水立管非要走在大餐厅上方怎么办

我做一宾馆设计,三层以上是客房,带卫生间。二层甲方一定要做大空间的餐厅。排水立管到餐厅这一层一定要出现排水横管。貌似建筑给水上有强条排水横管不得经过操作间、备餐间等房间的上方。我想横管走在餐厅上方也不合适,万一渗漏或结露滴水起步让人倒胃口!很郁闷呢,不知道怎么解决。有人说同层排水可以解决,但排水立管不下到下一层怎么把污水收集起来嘛!所以还是得下去,不知道大家有什么高招,指点一二!谢谢啦