土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教雨水管道衔接的问题

请教雨水管道衔接的问题

发布于:2006-10-22 09:40:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水管道按满流设计,一般都是采用管顶平接,但是又听说特殊情况下管中对接也没问题,不知此种衔接方法是否可行,望不吝赐教!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cgli
    cgli 沙发
    正常管顶接(其实说液面接也没有错,本来就是满流嘛),不过在特殊情况下也有管中接的,比如我还做过一次管内底接的,因为是新的小管接大的旧管,如过不采取管底接则上游很长一部分管道将进入道路结构层。
    2006-11-20 15:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • cgli
    cgli 板凳
    正常情况管顶平接,特殊情况管中接也有过,我就做过,没有什么大不了的。不过说水面平接的通知也许将雨水管道与污水管道混淆了吧
    2006-11-20 15:26:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多