土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求解答:怎么理解施工缝超限?施工缝超限怎么调?

求解答:怎么理解施工缝超限?施工缝超限怎么调?

发布于:2012-04-17 16:06:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
----------------------------------------------------------
| 第 25 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 3189. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2938.N= -202. Ast=10812.9
N-WC= 9 (I= 10979 J= 11004) B*H*Lwc(m)= 0.30* 8.31* 4.20
aa= 416(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
项目为24层框剪结构,用的是pkpm20111015版本计算,计算结果出现施工缝超限。
请问:怎么理解施工缝超限?施工缝超限怎么调?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wander8
    wander8 沙发
    本条超限信息的依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)7.2.12条以及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)11.7.6条关于施工缝抗滑移验算的条文。

    调整方法参照《关于PKPM施工缝验算超限的原因分析及调整措施》

    http://blog.163.com/scut_yumin/blog/static/140468009201293091054111/
    2012-10-30 11:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • user
    user 板凳

    不需要
    2012-04-30 15:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多