土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 十一层商住楼住宅部分是否设置室内消火栓?
十一层的居住建筑,一、二层为商铺,三~十一层为普通住宅,请问上面住宅部分(每单元2户,共用一部楼梯、电梯)是否要在楼梯间设置室内消火栓???

全部回答(4 )

  • lichangan1000
    1.超过7层的住宅建筑应设消火栓系统。
    2.商铺比住宅的危险性要大。何况11层住宅。
    3,没理由不设。
    2012-04-20 16:36:20 来自 PC 评论 举报
  • yinhuixiayan2004
    问题,你土建有没有做封闭楼梯间,有防火门就不要做到平台上了,
    单立管双栓
    2012-04-20 15:52:20 来自 PC 评论 举报
加载更多