土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:局部转换30层住宅SATWE结果奇怪现象

求助:局部转换30层住宅SATWE结果奇怪现象

发布于:2012-04-17 15:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,地面以上30层住宅。设防地震分组:第一组;设防烈度:6(0.05g);场地类别:II类。
SATWE结果大致如下:总信息:X向刚重比1.9;Y向刚重比1.89,。
周期:1,2周期几乎完全平动,3周期几乎完全扭转。计算12个震型有效质量系数:X:95%;Y:89%
位移(问题来了):X向:位移比1.22以下,约1.1居多,位移角有1/2200,约1/1800居多。
Y向:位移比位移角大部分能满足且还不错,就转换层,Y+偶然偏心地震作用下的楼层最大位移比1.51(转换层左右下角的600X600柱),位移角1/1100。另外顶层Y方向风荷载作用下的楼层最大位移角只有1/950。

已经调了很多次,试过核心筒部分削减到只有两片墙,试过左右下角Y想布400厚2100的墙,试过把转换柱做成Y向的长方形,等,Y向数据还是不过。怎么调好Y向,有心的朋友可以回去慢慢想,这里我只想问:为什么X向已经几乎没有墙了,还是那么刚?Y向已经密得快被人骂死了还是那么弱?
情况大概如上,模型已交给师傅调了,Y向位移比下来到了1.45,好了点。注:本结构布置考虑偷面积。
诚心求各位前辈指教。敬礼。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 本科瓦匠
    本科瓦匠 沙发
    一字墙太多了,建把一字墙加个墙肢,落地部分到室内装饰时包上就可以,不影响建筑功能使用。但在结构方向上必须满足足够的刚度和层间位移比。安全最重要。
    2014-11-28 08:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • lan_sky
    lan_sky 板凳
    首层架空部分刚度太弱了,看下楼层间刚度比,转换部分加强,效果也许会好些
    2012-04-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大体积混凝土简述及相应的对策

论文简介: 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是混凝土体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m 附件名:20124151334479743399.zip 文件大小:255K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功