如题,地面以上30层住宅。设防地震分组:第一组;设防烈度:6(0.05g);场地类别:II类。
SATWE结果大致如下:总信息:X向刚重比1.9;Y向刚重比1.89,。
周期:1,2周期几乎完全平动,3周期几乎完全扭转。计算12个震型有效质量系数:X:95%;Y:89%
位移(问题来了):X向:位移比1.22以下,约1.1居多,位移角有1/2200,约1/1800居多。
Y向:位移比位移角大部分能满足且还不错,就转换层,Y+偶然偏心地震作用下的楼层最大位移比1.51(转换层左右下角的600X600柱),位移角1/1100。另外顶层Y方向风荷载作用下的楼层最大位移角只有1/950。
已经调了很多次,试过核心筒部分削减到只有两片墙,试过左右下角Y想布400厚2100的墙,试过把转换柱做成Y向的长方形,等,Y向数据还是不过。怎么调好Y向,有心的朋友可以回去慢慢想,这里我只想问:为什么X向已经几乎没有墙了,还是那么刚?Y向已经密得快被人骂死了还是那么弱?
情况大概如上,模型已交给师傅调了,Y向位移比下来到了1.45,好了点。注:本结构布置考虑偷面积。
诚心求各位前辈指教。敬礼。