关于8度区轻钢结构屋面水平支撑老话题让我重新翻出来了,因为也是刚刚遇到这问题,平时很少做8度区的工程。关于这个问题的相关规定:1,门式刚架规程上说是用带张紧装置的圆钢支撑,没有强调地震烈度的差别;2,门式刚架图集上的支撑选用表中,关于8度区有单独的选用表,但是当荷载较大时选用的是单角钢,所选用的角钢为长细比控制,可见是按单拉杆设计,荷载较小时选用的圆钢;3,抗震规范中,仅有关于钢屋架的屋面水平支撑的规定:宜用型钢,按单拉杆设计。