土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 16层地下车库关于自喷的问题?

16层地下车库关于自喷的问题?

发布于:2006-10-21 20:52:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
16层住宅地下一层为储藏室,请问要不要设自喷?
设自喷的话每个单独的房间要不要设?还是只在走道上设?
对下面高规中的两条应该怎么理解:
7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。

  7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。



希望个位前辈帮忙解答下
谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • suiyh1010
    suiyh1010 沙发
    哦,知道了谢谢!
    2006-10-23 12:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • dsx
    dsx 板凳
    储藏物品的危险类别为丁\戊类,而且面积小于200平方米
    2006-10-23 11:00:23

    回复 举报
    赞同0