我想请教一下 DN150的波纹补偿器打压支架(支架是10个的,普通支架)都弯了.管道移动,管道上的管件都不能用了。。把波纹补偿器都拉直了,但是没有断裂。
他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质料 这是才算完
现在又说波纹补偿器 本事质量不好 不能承受16KG 其实他们是打18KG 他们就把波纹补偿器单独打压 用角铁。钢筋把两边的法兰连接焊上 这样打压 他们说打到12KG的时候波纹补偿器有点弯 不能承受16KG 。
我想问的是波纹补偿器 能不能像他这样单独打压 我认为 波纹补偿器 他具有伸缩作用 打那么大的压力 它都不伸缩(两边的法兰用钢筋连接起来了) 他不弯能行吗??
其实我给他说过多用两个支架 一定要用粗的支架 他说不行 图纸上说的他就怎么做 消防要不就验不过 他说正常运行这个压力就的14KG 波纹补偿器还是不能用 有那么大压力吗??
现在不用波纹补偿器了 改用金属软管,那可60到100米的管子 我想知道到时候他热胀冷缩能行吗??
我还想问一下 要是用波纹补偿器 应该怎么用??你们说做固定支架 怎么做?都没有说过??是不是把管子和支架旱在一起,打完压,再弄开??他说 正常运行要14个压? 到时候是不是还会管子移动啊?
现在甲方(开发商给钱)和乙方(安装消防的) 让我给他退 (我是经销商),厂家也不给我退??我该怎么给甲方说啊?

20120415211.jpg

20120415211.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 沙发
    哎,无语中
    2012-05-31 07:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    楼主若能把固定支架和滑动支架拍下来,估计大侠们能很快分析出问题所在
    2012-05-30 22:53:30