土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 1000平方米的地下自行车库排烟量如何确定

1000平方米的地下自行车库排烟量如何确定

发布于:2006-10-21 18:15:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑情况:1000平方的地下自行车库,无自然通风,在一多层住宅下。
如按照高规,分成两防烟分区,最小排烟量为60000立方每小时,感觉太大了点吧。还有就是防烟分区用大于0.5米的梁分吗?如果是这样的话,那就可以分成更多更小的防烟分区,那排烟量大小可以降低,但感觉自相矛盾。如何考虑。
如按照汽车库防火规范规定的6次/小时执行,则小很多。
不知道以哪种为依准。大家发表下自己的看法哈。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • haodangxp
    haodangxp 沙发
    我赞成二虎的解释,自行车库直接按6次/小时确定排烟量,平时通风可以选4次,用双速风机,补风利用车库入口即可。
    2006-10-25 11:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhang5419
    zhang5419 板凳
    按高规还是低规都要做防排烟.
    汽车库的排烟量是6次/小时,自行车库可按这个计算.若是没有外窗的话还应考虑机械补风(可能有点浪费)
    2006-10-24 20:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:风口如何布置?

在一般的地下车库的通风排烟系统中,若排风与排烟合用一套系统,排风口应如何布置?两个相邻风口间的距离有要求吗?还有就是如果同时有机械送风系统,送风口又该如何布置?相邻风口间的距离又是多少? 希望各位高手能热心指导一下我这个新手!先谢过各位了!

回帖成功

经验值 +10