土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:风口如何布置?
在一般的地下车库的通风排烟系统中,若排风与排烟合用一套系统,排风口应如何布置?两个相邻风口间的距离有要求吗?还有就是如果同时有机械送风系统,送风口又该如何布置?相邻风口间的距离又是多少?
希望各位高手能热心指导一下我这个新手!先谢过各位了!

全部回答(7 )

  • zq-814
    风口的尺寸及之间的距离需要进行气流组织计算确定

    实际设计过程中,不少人都是根据经验来布置的,譬如4-6m布置一个风口,根据建筑层高及实际情况控制风口风速

    风速的推荐值不少手册也有说明
    2006-10-23 17:41:23 来自 PC 评论 举报
  • zjw1316189
    排风排烟合用系统时排风口和排烟口也合用就要先划分防火分区,在每个防火分区里按照规范要求布置风口,如果还送风,送风口尽量远离排风口。
    2006-10-23 15:39:23 来自 PC 评论 举报